sirdan a dit : Il n'y a pas de rapport entre le bois et les champs électriques, ce n'est pas une question de matériaux. Les champs électriques proviennent d'un vieux cablage, de connexion mal serrée ou d'une mauvaise mise à la terre.
Nana,si le remplacement de votre sommier ne règle pas le problème il vous faudrait faire prendre des mesures électromagnétiques pour identifier la source de vos malaises.
Désolé, mais, dans les matériaux les plus conducteur de champ électrique
basse fréquence (le 50/60Hz,
le courant électrique),
dans l'ordre et par classification Biotique :
Dé 9 - Les métaux (non reliés à la terre)
Dé 7 à 8 - Le bois (plancher, murs, ...)
Dé 5i à 8i - Le plâtre (placoplâtre et armatures métaliques
non reliés à la terre)
Etc.
La mise à la terre ne concerne que la protection des personnes
et biotiquement parlant l'évacuation des champs électriques BF des "masses métaliques" raccordées à la terre.
Ce ne modfie pas le champ électrique d'un câble électrique ou trés peu.
Pour ne plus avoir de champ électrique dans un câble/fil/gaine, il faut q'il soit blindé, dans une cage de faraday relié à la terre, c'est la seule solution (ou couper le courant).
Le bois, à cause de son humidité permanente (et variable).
Je trouvais ca bizarre moi aussi, le bois ? conducteur ? Pas possible !
Pourtant, en le voyant en démonstration et en le vérifiant soit même (appareil certifié et étalonné), c'est impressionnant cette conductivité.
Un câble électrique d'une habitation (de qualité, bien raccordé, aux normes) conduit sur son axe et sur environ 50cm de rayon un champ entre 250V/m et qlqs V/m.
Je ferais des photos, c'est plus parlant.
70~80 V/m pour la petite histoire, c'est le cas d'une dame ne dormant plus depuis des années, depuis son déménagement, son mari dormant parfaitement.
Le médecin ne trouvant plus de solution (somnifères, anti-dépresseurs, anxioloitiques, ...), ni la cause, demanda à sa patiente de faire contrôler son exposition aux CEM.
A la tête de lit de la dame 80V/m, à la tête de lit du mari 3 V/m, la prise de l'alimentation de la lampe de chevet en métal était inversé (phase/neutre), ce qui lorsque l'on éteint la lampe c'est le neutre qui est coupé, pas la phase.
Elle avait donc à 20 cm de sa tête de lit 80V/m.
Il a juste suffit d'inverser la connexion de la prise au mur pour descendre en dessous de 3 V/m.
1 semaine plus tard, la dame re-dormait après 4 ans d'insomnie.
On trouve pas mal de témoignages comme ca dans la littérature spécialisé.
@+